Москва Салтыковская 51
Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация ) Выслать повторно письмо для активации

Страницы: (2) 1 [2]   ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Противопожарная безопасность
Бомбардир
Отправлено: Апр 24 2019, 09:53
Quote Post


Пользователь
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Пользователь №: 5
Регистрация: 16-Августа 17
Статус: Offline

Репутация: 2




Цитата (Владимир @ Апр 23 2019, 10:48)
На стенде ГСК появилось ТРЕБОВАНИЕ о срочной сдаче по 3000 рублей на "оповещение и сигнализацию".

Ну, а каков пострел... Ещё нет решения собрания, а он уже деньги собирает. Вот он - полёт мысли и буйство фантазии. Хотя, может чувак уверен в себе. Важно же не кто и как голосует, а кто и как считает. Деда Толя, так ведь?
Top
Владимир
Отправлено: Апр 29 2019, 19:15
Quote Post


Админ
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 371
Пользователь №: 1
Регистрация: 11-Августа 17
Статус: Offline

Репутация: 1




Проверка уже вылилась в два судебных дела о привлечении Лошкарева А.П. и ГСК "ВИХРЬ НК" к административной ответственности:

ВИХРЬ НК: http://vihrnk.ru/index.php?act=ST&f=7&t=86
Лошкарев А.П.: http://vihrnk.ru/index.php?showtopic=85&st=0&#entry299
Top
Владимир
Отправлено: Июл 2 2019, 15:22
Quote Post


Админ
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 371
Пользователь №: 1
Регистрация: 11-Августа 17
Статус: Offline

Репутация: 1




Итогом очередной проверки МЧС стал наложенный на ГСК штраф в 150 тыс.руб. + расходы на адвоката, которого Лошкарев зачем-то нанял.

Подробности здесь: http://vihrnk.ru/index.php?showtopic=86&view=findpost&p=315
Top
Владимир
Отправлено: Июл 2 2019, 15:24
Quote Post


Админ
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 371
Пользователь №: 1
Регистрация: 11-Августа 17
Статус: Offline

Репутация: 1




Следующая проверка ожидается в конце января 2020 года.
Top
Владимир
Отправлено: Мар 30 2020, 19:35
Quote Post


Админ
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 371
Пользователь №: 1
Регистрация: 11-Августа 17
Статус: Offline

Репутация: 1




24.03.2020 г. завершилась проверка устранения ранее выявленных недостатков противопожарной безопасности, на устранение которых деду Лошкареву было щедро выделено 10 месяцев.

Не сделано НИЧЕГО!
Лошкарев предпочитает платить штрафы из бюджета ГСК и нанимать адвокатов для суда, когда дело об привлечении к ответственности кооператива рассматривается в суде.

С 2016 года, когда все эти недостатки были выявлены, кооператив только в виде штрафов заплатил около миллиона рублей.
И сейчас в суд будет переданы очередные материалы.

Выдано предписание об устранении недостатков к 01.09.2020 г.

Недостатки, вошедшие в акт проверки этого года:


- Стоянка автомобилей закрытого типа при двух этажах и более вместимостью более 100 машино-мест не оборудована системой оповещения 2-го типа;

- На дверях помещений складского и производственного назначения, не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ-123;

- Руководитель организации не обеспечил своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода и организовал проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

- В складских, производственных, административных и общественных помещениях, руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны;

- Не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из производственного помещения без естественного освещения (подсобное помещение № 69 на 1 этаже у входа в здание);

- Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа (выходы на наружные лестницы);

- Управление системами противодымной защиты не осуществляться автоматически (от АПС или АУПТ) и дистанционно - с центрального пульта управления противопожарными системами, а также от кнопок или механических устройств ручного пуска, устанавливаемых при въезде на этаж автостоянки, на лестничных площадках на этажах (в шкафах пожарных кранов);

- Лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Не проведён противопожарный инструктаж и не пройден пожарно-технический минимум;

- Допущено совместное хранение в одной секции материалов, получаемых путем вулканизации каучука, с какими-либо другими материалами и товарами (подвальные помещения);

- Административные и иные помещения не дооборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;

- Пути движения автомобилей внутри стоянок автомобилей не оснащены ориентирующими водителя указателями. Светильники, указывающие направление движения, устанавливаются у поворотов, в местах изменения уклонов, на рампах, въездах на этажи, входах и выходах на этажах и в лестничные клетки;

- На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (проект на АПС, СОУЭ, АУПТ, акт ввода в эксплуатацию систем);

- Светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- Изменен (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности подсобного помещения № 69 на 1 этаже (устроено производство);

- Не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических средств противопожарной защиты (установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, автоматической установки пожаротушения, системы противодымной защиты) в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, с составлением акта проверки;

- Отсутствует в помещениях подвала система автоматического пожаротушения (ч. 4 ст. 4 ФЗ-123; ст. 46 ФЗ-184; т. А3 п. 5.1 СП 5.13130.2009);

- Не разработана в установленном порядке декларация пожарной безопасности.

Срок устранения недостатков - 01.09.2020 г.

Присоединённые файлы
Присоединённый файл  2020_02_Результаты_проверки.pdf ( 177.89к ) Кол-во скачиваний: 35
Top
Владимир
Отправлено: Апр 26 2020, 15:12
Quote Post


Админ
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 371
Пользователь №: 1
Регистрация: 11-Августа 17
Статус: Offline

Репутация: 1




По результатам очередной проверки МЧС, за неисполнение предписаний об устранении выявленных ранее недостатков, Мировой суд привлек кооператив к административной ответственности (штраф 70 тыс. руб.)
Решение вступило в законную силу.

http://vihrnk.ru/index.php?showtopic=97&view=findpost&p=367
Top
Владимир
Отправлено: Окт 12 2020, 08:50
Quote Post


Админ
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 371
Пользователь №: 1
Регистрация: 11-Августа 17
Статус: Offline

Репутация: 1




29.09.2020 г. завершилась проверка устранения выявленных еще в 2016 году недостатков противопожарной безопасности.
Не сделано НИЧЕГО!
Лошкарев предпочитает платить штрафы из бюджета ГСК.

Выдано предписание об устранении недостатков к 01.03.2021 г.

Недостатки, вошедшие в акт проверки этого года:

- На дверях помещений складского и производственного назначения, не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ-123;
- Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа (выходы на наружные лестницы);
- В ряде помещений расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) менее 0,08 м;
- Лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Не проведён противопожарный инструктаж и не пройден пожарно-технический минимум;
- Изменен (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности подсобного помещения № 69 на 1 этаже (устроено производство);
- На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (проект на АПС, СОУЭ, АУПТ, акт ввода в эксплуатацию систем) (п.61 ППР в РФ). Отсутствует в помещениях подвала система автоматического пожаротушения;
- Не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из производственного помещения без естественного освещения (подсобное помещение № 69 на 1 этаже у входа в здание);
- Не разработана в установленном порядке декларация пожарной безопасности;
- Стоянка автомобилей закрытого типа при двух этажах и более вместимостью более 100 машино-мест не оборудована системой оповещения 2-го типа;
- Административные и иные помещения не дооборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;
- Руководитель организации не обеспечил своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода и организовал проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;
- Не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических средств противопожарной защиты (установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, автоматической установки пожаротушения, системы противодымной защиты) в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, с составлением акта проверки;
- Светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- Допущено совместное хранение в одной секции материалов, получаемых путем вулканизации каучука, с какими-либо другими материалами и товарами (подвальные помещения);
- Пути движения автомобилей внутри стоянок автомобилей не оснащены ориентирующими водителя указателями. Светильники, указывающие направление движения, устанавливаются у поворотов, в местах изменения уклонов, на рампах, въездах на этажи, входах и выходах на этажах и в лестничные клетки;
- В складских, производственных, административных и общественных помещениях, руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны;
- Отсутствует в помещениях подвала система автоматического пожаротушения;
- Управление системами противодымной защиты не осуществляться автоматически (от АПС или АУПТ) и дистанционно - с центрального пульта управления противопожарными системами, а также от кнопок или механических устройств ручного пуска, устанавливаемых при въезде на этаж автостоянки, на лестничных площадках на этажах (в шкафах пожарных кранов).


Нажмите для увеличения
Присоединённое изображение
Top
Владимир
Отправлено: Окт 18 2020, 11:40
Quote Post


Админ
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 371
Пользователь №: 1
Регистрация: 11-Августа 17
Статус: Offline

Репутация: 1




По итогам проведенной проверки В Перовском районном суде г.Москвы возбуждено судебное производство о привлечении ГСК к административной ответственности по статье КоАП РФ 19.5, ч. 14
http://vihrnk.ru/index.php?showtopic=105&view=findpost&p=416
Top
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:

Topic Options Страницы: (2) 1 [2]  Reply to this topicStart new topicStart Poll


 


Мобильная версия