Москва Салтыковская 51
Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация ) Выслать повторно письмо для активации

Страницы: (2) 1 [2]   ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Противопожарная безопасность
Бомбардир
Отправлено: Апр 24 2019, 09:53
Quote Post


Пользователь
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Пользователь №: 5
Регистрация: 16-Августа 17
Статус: Offline

Репутация: 2




Цитата (Владимир @ Апр 23 2019, 10:48)
На стенде ГСК появилось ТРЕБОВАНИЕ о срочной сдаче по 3000 рублей на "оповещение и сигнализацию".

Ну, а каков пострел... Ещё нет решения собрания, а он уже деньги собирает. Вот он - полёт мысли и буйство фантазии. Хотя, может чувак уверен в себе. Важно же не кто и как голосует, а кто и как считает. Деда Толя, так ведь?
Top
Владимир
Отправлено: Апр 29 2019, 19:15
Quote Post


Админ
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 324
Пользователь №: 1
Регистрация: 11-Августа 17
Статус: Offline

Репутация: 1




Проверка уже вылилась в два судебных дела о привлечении Лошкарева А.П. и ГСК "ВИХРЬ НК" к административной ответственности:

ВИХРЬ НК: http://vihrnk.ru/index.php?act=ST&f=7&t=86
Лошкарев А.П.: http://vihrnk.ru/index.php?showtopic=85&st=0&#entry299
Top
Владимир
Отправлено: Июл 2 2019, 15:22
Quote Post


Админ
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 324
Пользователь №: 1
Регистрация: 11-Августа 17
Статус: Offline

Репутация: 1




Итогом очередной проверки МЧС стал наложенный на ГСК штраф в 150 тыс.руб. + расходы на адвоката, которого Лошкарев зачем-то нанял.

Подробности здесь: http://vihrnk.ru/index.php?showtopic=86&view=findpost&p=315
Top
Владимир
Отправлено: Июл 2 2019, 15:24
Quote Post


Админ
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 324
Пользователь №: 1
Регистрация: 11-Августа 17
Статус: Offline

Репутация: 1




Следующая проверка ожидается в конце января 2020 года.
Top
Владимир
Отправлено: Мар 30 2020, 19:35
Quote Post


Админ
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 324
Пользователь №: 1
Регистрация: 11-Августа 17
Статус: Offline

Репутация: 1




24.03.2020 г. завершилась проверка устранения ранее выявленных недостатков противопожарной безопасности, на устранение которых деду Лошкареву было щедро выделено 10 месяцев.

Не сделано НИЧЕГО!
Лошкарев предпочитает платить штрафы из бюджета ГСК и нанимать адвокатов для суда, когда дело об привлечении к ответственности кооператива рассматривается в суде.

С 2016 года, когда все эти недостатки были выявлены, кооператив только в виде штрафов заплатил около миллиона рублей.
И сейчас в суд будет переданы очередные материалы.

Выдано предписание об устранении недостатков к 01.09.2020 г.

Недостатки, вошедшие в акт проверки этого года:


- Стоянка автомобилей закрытого типа при двух этажах и более вместимостью более 100 машино-мест не оборудована системой оповещения 2-го типа;

- На дверях помещений складского и производственного назначения, не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ-123;

- Руководитель организации не обеспечил своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода и организовал проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

- В складских, производственных, административных и общественных помещениях, руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны;

- Не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из производственного помещения без естественного освещения (подсобное помещение № 69 на 1 этаже у входа в здание);

- Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа (выходы на наружные лестницы);

- Управление системами противодымной защиты не осуществляться автоматически (от АПС или АУПТ) и дистанционно - с центрального пульта управления противопожарными системами, а также от кнопок или механических устройств ручного пуска, устанавливаемых при въезде на этаж автостоянки, на лестничных площадках на этажах (в шкафах пожарных кранов);

- Лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Не проведён противопожарный инструктаж и не пройден пожарно-технический минимум;

- Допущено совместное хранение в одной секции материалов, получаемых путем вулканизации каучука, с какими-либо другими материалами и товарами (подвальные помещения);

- Административные и иные помещения не дооборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;

- Пути движения автомобилей внутри стоянок автомобилей не оснащены ориентирующими водителя указателями. Светильники, указывающие направление движения, устанавливаются у поворотов, в местах изменения уклонов, на рампах, въездах на этажи, входах и выходах на этажах и в лестничные клетки;

- На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (проект на АПС, СОУЭ, АУПТ, акт ввода в эксплуатацию систем);

- Светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- Изменен (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности подсобного помещения № 69 на 1 этаже (устроено производство);

- Не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических средств противопожарной защиты (установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, автоматической установки пожаротушения, системы противодымной защиты) в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, с составлением акта проверки;

- Отсутствует в помещениях подвала система автоматического пожаротушения (ч. 4 ст. 4 ФЗ-123; ст. 46 ФЗ-184; т. А3 п. 5.1 СП 5.13130.2009);

- Не разработана в установленном порядке декларация пожарной безопасности.

Присоединённые файлы
Присоединённый файл  2020_02_Результаты_проверки.pdf ( 177.89к ) Кол-во скачиваний: 15
Top
Владимир
Отправлено: Апр 26 2020, 15:12
Quote Post


Админ
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 324
Пользователь №: 1
Регистрация: 11-Августа 17
Статус: Offline

Репутация: 1




По результатам очередной проверки МЧС, за неисполнение предписаний об устранении выявленных ранее недостатков, Мировой суд привлек кооператив к административной ответственности (штраф 70 тыс. руб.)
Решение вступило в законную силу.

http://vihrnk.ru/index.php?showtopic=97&view=findpost&p=367